聚氨酯直埋保溫管敷設與傳統磚砌地溝巖棉保溫管的經濟比擬

聚氨酯直埋保溫管敷設與傳統磚砌地溝巖棉保溫管的經濟比擬


上面就聚氨酯保溫直埋管與磚砌地溝巖棉保溫管兩種敷設體例在施工工藝、壽命周期用度兩方面停止比擬.


 施工工藝比擬

聚氨酯保溫直埋管的施工工藝

 

磚砌地溝巖棉保溫的施工工藝

從以上工藝圖中可看出:保溫管線地溝敷設體例施工工序多,別的另有挖溝取土的運輸與傾卸置放,沙石、水泥、磚塊等的運輸,施工觸及面廣,施工園地大,施工周期長;而保溫管線直埋敷設體例施工工序少,工期短。



壽命周期用度比擬

裝配工程用度見表1,壽命周期用度見表2。

裝配體例
裝備、資料或
用度稱號
數目 裝配工程費/ 萬元
(不包含野生費)
主材費 施工費 野生費
聚氨酯直埋管 聚氨酯保溫管/t 144 101.16 93.6 6.56 1.1
直埋土方/m3 3000 6   6  
小計   106.16 93.6 12.56 1.1






焊接鋼管/t 102 44.15 39.5 4.65 0.78
紅丹漆兩遍/10m2 300 1.31   1.31 0.35
巖棉保溫/m3 108 6.1 5.4 0.7 0.57
玻璃布外掩護層/10m2 360 1.6   1.6 0.3
瀝青漆兩遍/10m2 300 2.7   2.7 1.1
管溝 2.5×2m 600 40   40  
小計   95.86 44.9 50.96 3.1

表1  裝配工程用度比擬

名     稱 聚氨酯保溫直埋管 磚砌地溝巖
棉保溫管
裝配工程費 106.26 95.86
運行保護費 3 30
壽命周期費 109.26 125.86

 表2  壽命周期用度比擬(30年)  萬元